湖南安装预算计价软件GCCP5安装算量GQI问题:请教:根据下图描述,4#栋入户电缆线是一根还是两根?



问题专业:安装,预算,计价软件GCCP5,安装算量GQI,
  提问日期:2020-06-11 08:56:43


网友“hhf8686886”提问内容:


请问:1、根据下图描述,4#栋入户电缆线是一根还是两根?2、室外引入电缆是入户总电源(WDZ-YJY-4X35+1X16-SC65-FC)与屋顶热泵( WDZ-YJY-4X25+1X16-SC65 FC/WS)两根呢?还是入户总电源(WDZ-YJY-4X35+1X16-SC65-FC)一根?3、电缆 屋顶热泵( WDZ-YJY-4X25+1X16-SC65 FC/WS)是从室外引入的?还是从入户总电源(WDZ-YJY-4X35+1X16-SC65-FC)引入的呢?4、正常情况下,单体建筑引入电缆一根就行了,还是需要引入多根?万分感谢!安装,安装算量GQI,湖南,计价软件GCCP5,预算,湖南安装预算计价软件GCCP5安装算量GQI问题:请教:根据下图描述,4#栋入户电缆线是一根还是两根?


业内专家“大海”回复:


一、室外引入电缆一根入户总电源(WDZ-YJY-4X35+1X16-SC65-FC)

二、同时引人一根专供屋顶热泵的电缆( WDZ-YJY-4X25+1X16-SC65 FC/WS)

三、宿舍楼,有一根电缆,即可。