安装,安装算量GQI,河北,答疑:7-4ALK的进线是从配电柜来的,出线的电缆看不明白?-河北安装算量GQI安装,安装算量GQI,河北,答疑:7-4ALK的进线是从配电柜来的,出线的电缆看不明白?-河北安装算量GQI7-4ALK的进线是从配电柜来的,回路是7-2PN01(电缆是3*WDZ-YJE-4*185+1*95),7-4ALK配电箱系统图上出现WDZ-YJE-4*35+1*16,是什么意思呢,7-4ALK的回路信息电缆又是WDZ-BYJ-3*6,


解答网友:小老百姓


电缆是3*WDZ-YJE-4*185+1*95,看看左边写的什么。