答疑:圆里是降板F3-15.1是通过通过F1-14.1分割来的,为什么无法定义此标高变-北京土建,



问题专业:土建,

提问日期:2021-09-10 22:02:21

提问网友:任虎均


结面北京,土建,答疑:圆里是降板F3-15.1是通过通过F1-14.1分割来的,为什么无法定义此标高变-北京土建,


解答网友:轻舟淡月


原因一:两个筏板标高和厚度一样,导致没有高差。

方法:根据图纸调整筏板标高/厚度,再设置筏板变截面即可。

原因二:一个筏板是平的,一个筏板是斜的无法设置变截面。

方法:钢筋部分:在属性列表中的【编辑钢筋】中手动调整钢筋长度,然后【锁定】即可;

土建部分:建议在【表格输入】中手动计算对应部分的工程量。