答疑:火灾报警系统,一般情况下,消防接线箱的出线是支线-山东



问题专业:安装 预算 安装算量GQI

所属地区:山东

提问日期:2022-09-22 22:46:59

提问网友:JA/


火灾报警系统,一般情况下,消防接线箱的出线是支线,到报警设备的连线

消防接线箱的进线为干线,到消防控制室的汇总。

在这张图纸中,接线箱进线干线为下方红框内的线型,那么接线箱到报警设备的支线用的是上方红框内的干线还是支线?

请教各位老师~

安装,安装算量GQI,山东,预算,答疑:火灾报警系统,一般情况下,消防接线箱的出线是支线-山东

解答网友:大海


系统图水平方向(层接线箱出去的)是支线;

系统图垂直方向(消控室出去的)是下面红框内的干线;

系统图垂直方向(层接线箱与层接线箱之间的)是上面红框内的干线;




您必须才能评论!

手机扫码、免注册、直接登录

 注意:QQ登录支持手机端浏览器一键登录及扫码登录
微信仅支持手机扫码一键登录

账号密码登录(仅适用于原老用户)