电缆穿外墙套管封堵做法,在实际施工中怎样才能最大程度避免漏水? 李豫淅 发布于 2021年8月2日 下午5:54 分类:施工 电缆穿外墙套管封堵做法,在实际施工中怎样才能最大程度避免漏水? 回复 共1条回复 我来回复 兼职管理员 “图集吧”已更名为“规范库”,其他是山寨的! 评论 1套管采用带翼环得,口径不能太小(根据穿管/电缆外径,不能大于3/4),否则封堵非常不好施工,容易封堵不严实 2套管一定要出地下室外墙不小于10cm,防水卷材一定要卷边反包套管 3封堵一定要分层,且迎水面最后一层一定要用堵漏剂封口,针对电缆等穿套管的柔性材料,刚性封堵干了后,再涂刷一层js,有层柔性封堵材料,防止扰动造成的封堵裂缝 这个是实际施工的时候的经验,其实也不必要,如果严格按找图集的封堵工艺,施工合格是没有问题的 2025年9月28日 上午8:46 0条评论 请 登录 或者 注册 后回复。 相关问题 图集 2021年6月6日 下午6:43 1 求助一个地面的做法 2021年7月31日 下午3:56 1 请问有这本图集吗?建筑工程外墙外保温装饰一体板应用图集 2025年9月22日 下午3:32 3 瓷砖外墙、水刷石外墙、腻子外墙、整修 2023年1月24日 上午11:31 0 福建省工程建设地方标准设计图集目录 2021年11月12日 下午4:42 1 市政电力排管检查井接地标准做法 2022年10月25日 下午10:43 0 23J909 2025年4月24日 上午10:13 4 工程做法21J909 2023年6月6日 上午10:05 1 广西现行地方标准及图集(补充) 2021年11月8日 下午12:25 1 为什么有的规范找不到 2021年9月9日 下午12:46 1