电缆穿外墙套管封堵做法,在实际施工中怎样才能最大程度避免漏水?

李豫淅 分类:施工

电缆穿外墙套管封堵做法,在实际施工中怎样才能最大程度避免漏水?

回复

共1条回复 我来回复
  • 我的头像
    兼职管理员
    “图集吧”已更名为“规范库”,其他是山寨的!
    评论

    1套管采用带翼环得,口径不能太小(根据穿管/电缆外径,不能大于3/4),否则封堵非常不好施工,容易封堵不严实

    2套管一定要出地下室外墙不小于10cm,防水卷材一定要卷边反包套管

    3封堵一定要分层,且迎水面最后一层一定要用堵漏剂封口,针对电缆等穿套管的柔性材料,刚性封堵干了后,再涂刷一层js,有层柔性封堵材料,防止扰动造成的封堵裂缝

    这个是实际施工的时候的经验,其实也不必要,如果严格按找图集的封堵工艺,施工合格是没有问题的