网友“月明”提问内容:


安徽,安装,安装算量GQI,概算,水利,答疑:求高手看一下这个集水坑立管如何算-安徽安装水利概算安装算量GQI安徽,安装,安装算量GQI,概算,水利,答疑:求高手看一下这个集水坑立管如何算-安徽安装水利概算安装算量GQI

立管是按井底标高-6.7到水平管的高度-0.5吗?下面的原理图怎么还两个水管汇到一起了?


业内专家“小野猫”回复:


总高度是按井底标高-6.7到水平管的高度-0.5。原理图两个水管汇到一起了,因为下面有2台泵的