网友“伊 扬”提问内容:


“竖井通道内敷设电缆定额适用于单段高度大于3.6m 的竖井,指的是凡穿过建筑物内高度大于3.6m 竖井的电缆即可执行本定额,其工程量包括竖井内和穿过竖井部分的电缆长度。”单段高度是指哪个高度,竖井高度还是单根电缆长度?比如楼层竖井高3m,一楼往二楼穿电缆,穿过竖井通道的电缆长度5m,这根电缆是否算竖井电缆?


业内专家“可遇难求”回复:


单段高度是指从地面或操作面至顶板的高度,是指竖井高度。

比如楼层竖井高3m,一楼往二楼穿电缆,穿过竖井通道的电缆长度5m,这根电缆是不能算竖井电缆。