网友“大冰块”提问内容:


  1. 电缆进入开闭站,只需要预留进入建筑物的2m就行么,需不需要预留开闭站尺寸的半周长?电缆头的1.5m需不需要预留?

  2. 电缆进入变电所,预留1.5m 就行么,电缆头需不需要预留?


业内专家“可遇难求”回复:


  • 电缆进入开闭站,需要预留进入建筑物的2m,也需要预留开闭站尺寸的半周长和电缆头的1.5m

  • 电缆进入变电所,要预留电缆进入箱柜尺寸 ,电缆头也需要预留。