答疑:请教这种没有说明边框配筋信息的情况该怎么处理?下面第二条是指边框吗?-四川土建



问题专业:土建,
  提问日期:2020-12-30 09:07:07


网友“阳光”提问内容:


1、对有洞口的填充墙,洞口宽度大于1.5m时,应在洞口两侧设置钢筋砼边框

2、对于厚度为 100左右的轻质砖隔墙的门框两侧,应用砼构造柱加固截面为 bXh(b、h均同墙厚),内配筋4C10纵向筋C6@100箍筋。


业内专家“陈工”回复:


是边框的。1、是1.5以上时,设置框。1、轻质砖时要设置。用构件柱代替。纵筋4C10。箍筋C6-100。




您必须才能评论!

手机扫码、免注册、直接登录

 注意:QQ登录支持手机端浏览器一键登录及扫码登录
微信仅支持手机扫码一键登录

账号密码登录(仅适用于原老用户)