如图所示,如果洞口高宽均大于800且处于约束边缘构件GBZ旁边时,图AZa中的加强钢筋布不布置?


业内专家“维达詹工”回复:


你好:加强钢筋需要布置的。如果钢筋直径小于加强暗柱直径需要布置,否则不用布置。