答疑:柱设置-广东土建



问题专业:土建,
  提问日期:2021-02-24 09:59:55


网友“dcqqx”提问内容:


如图,下面两种情况应如何处理
土建,广东,答疑:柱设置-广东土建


业内专家“苍生涂涂,天下缭燎。诸子百家,唯我纵横。”回复:


您好

第一个

方法一:双击错误提示选中柱图元,修改属性列表---钢筋业务属性---【插筋构造】,将【设置插筋】改为【纵筋锚固】;

方法二:双击错误提示选中柱图元,修改属性列表---钢筋业务属性---【计算设置】---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;

方法三:柱子位置有较高的梁/条形基础等图元或柱中间位置有梁/板,尝试将梁/条形基础/板等图元删除后可以汇总正常。可以先将梁/条形基础/板等图元【图元存盘】出去后删除,计算柱正确后【锁定】,再将梁/条形基础/板等图元【图元提取】进来。

第二个

双击提示,定位到对应位置进行检查:

场景一:若检查计算有误,则需要重新绘制或者检查图元或相邻图元布置是否正确,或调整相关的计算设置。

例如:连梁的旁边有一个截面尺寸比较大的暗柱,暗柱里面没有绘制剪力墙,就会提示。

软件的计算原则是,如果连梁端部是暗柱,则连梁的侧面钢筋计算同剪力墙的水平钢筋计算,即伸到暗柱端部弯折10d,又因为暗柱尺寸较大 ,所以会出现连梁的侧面钢筋长度超过设定值,变通处理方法,在暗柱里面绘制上剪力墙即可;

场景二:若检查计算无误,则可以忽略。

例如:1.柱子绘制的是螺旋箍筋,或桩的螺旋箍筋本身长度计算就很长。

2.图元绘制长度较长,计算钢筋长度超过300m,检查计算正确即可忽略。

若不需要给出提示,可以调整汇总计算---选项中的计算校验长度值,长度和倍数可调整大一些,然后再进行汇总计算。

土建,广东,答疑:柱设置-广东土建

如果有帮到您, 采纳+点赞 一下吧^_^您的采纳和点赞就是对我的支持与肯定谢谢!




您必须才能评论!

手机扫码、免注册、直接登录

 注意:QQ登录支持手机端浏览器一键登录及扫码登录
微信仅支持手机扫码一键登录

账号密码登录(仅适用于原老用户)