答疑:广东省定额对于框架结构主体施工搭设的脚手架是如何计算的?-广东土建



问题专业:土建,

提问日期:2021-06-26 22:09:46

提问网友:阳光总在风雨后


工业建筑,框架结构,层高6米,8层,主体施工脚手架


解答网友:GXZ


你也是要阅读定额规则才行的,下面就是广东的主要规则,其它的你就是了解定额规则啰。

一、外墙综合脚手架搭拆工程量,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以“m2”计算;不扣除门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积。屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。

13.满堂脚手架工程量,按室内净面积计算,其高度在3.6m至5.2m,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下:

满堂脚手架增加层=(楼层高度-5.2m)/1.2m。

14.建筑里脚手架,楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增加1.2m按调增子目计算,不足0.6m的不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。不带装修的工程,里脚手架按建筑面积的50%计算。没有建筑面积部分的脚手架搭设按相应子目规定分别计算。