以上是平面图和系统图,,,想问老师们,,,

1、这系统上显示有I/O输入输出模块,,平面图上没有显示,,这是不是设计漏画了?该提答疑?

2、从     短路隔离  到   M模块箱,如下图,,这模块箱   系统图上没有显示,,这模块箱是不是放在配电箱里?

安装,山东,答疑:消防弱点连接-山东安装


解答网友:大海


一、截图二中配电箱编号(4-F1ZAP1 ;4-F1ZAL1)与截图一中的配电箱编号不对应。问题不成立。

二、截图一中的模块箱,对应的就是截图三的这4个配电箱,所以答案是;这4个模块不是放在各个配电箱中,而是集中放在你→所指的模块箱里面。