安装,广东,答疑:连接水泵的”转水泵自带电缆“该怎么理解?-广东安装

如图,清单描述中已含水泵接线,但水泵控制箱系统图体现为“WDZ-BYJ 4*2.5 转水泵自带防水电缆”;这个意思是用BYJ-4*2.5的电线转接水泵自带的防水电缆或是电线?BYJ可以转接JHS的吗?或是有其他理解方式呢


解答网友:


你的理解是对的。

潜水泵自带一段潜水电缆,但是长度不够直接接入控制箱。

需要从控制箱放4*2.5的电缆和自带潜水电缆连接。

规范的做法是安装转接箱,在箱子里面转接。

看你这个设计,没有转接箱,直接线头子接的,注意防水。

你说的JHS没看懂是什么意思