答疑:板加腋问题-湖南土建



问题专业:土建,

提问日期:2021-08-15 09:15:52

提问网友:Moe-xian


土建,湖南,答疑:板加腋问题-湖南土建土建,湖南,答疑:板加腋问题-湖南土建好几块板都是鼠标放在旁边没反应布置不了,选择的是按梁布置,要不就是如图二的问题。能否有其解决方法?

2021-08-15 09:20:58 补充

土建,湖南,答疑:板加腋问题-湖南土建


解答网友:维达詹工


你好:原因一:梁与板的顶标高不平齐,板是降板导致。

方法:若标高有误,将图元选中,标高调正确之后,再布置板加腋。

原因二:上下同一位置存在不同标高的板。

方法:将不布置板加腋的板先移动到其它位置,布置完加腋之后,再将板移动回来。

原因三:布置完板加腋后,修改了墙/梁的宽度,导致板和墙/梁存在缝隙,所以汇总提示错误。

方法:若墙/梁的尺寸无误,将板加腋删除,将板拉伸至墙/梁的中心线,重新布置板加腋即可;若尺寸有误,将尺寸修改正确,重新汇总即可。

原因四:墙是斜墙,斜墙无法布置板加腋。

方法:建议在【表格输入】处理加腋部分的工程量。

原因五:板加腋高度超出了墙、梁、连梁高度范围,并且没有和墙梁相切。

方法:查看构件是【板底加腋】还是【板面加腋】,【板底加腋】布置时,墙、梁、梁与板必须相交与下面,【板面加腋】布置时,墙、梁、梁与板必须相交与上面。如图:土建,湖南,答疑:板加腋问题-湖南土建




您必须才能评论!

手机扫码、免注册、直接登录

 注意:QQ登录支持手机端浏览器一键登录及扫码登录
微信仅支持手机扫码一键登录

账号密码登录(仅适用于原老用户)