答疑:火灾报警穿线-贵州安装,



问题专业:安装,

提问日期:2022-01-10 23:08:24

提问网友:陈丽


安装,贵州,答疑:火灾报警穿线-贵州安装,请问一下圈圈里的线能共管吗?还是单独穿线,做控制价,肯定合理情况下节约成本


解答网友:


设计的意思是分管穿线,通信线与电源线分别属于弱电+强电,二者共管容易产生电磁干扰,不利于通信讯号稳定传输,也不符合施工设计规范。