答疑:暗梁/边框梁在中间暗柱内是否布置箍筋-广东土建,



问题专业:土建,

提问日期:2022-01-11 11:20:52

提问网友:扬眉土气


土建,广东,答疑:暗梁/边框梁在中间暗柱内是否布置箍筋-广东土建,

土建,广东,答疑:暗梁/边框梁在中间暗柱内是否布置箍筋-广东土建,
情况:图一墙顶AL的箍筋没有在中间暗柱内布置(图一是指顶层吗)
图二楼层AL的箍筋有在中间暗柱内布置3个箍筋
问题:1、当满足什么条件下,暗梁/边框梁在中间暗柱需要布置箍筋;
2、什么条件下,暗梁/边框梁在中间暗柱不需要布置箍筋;


解答网友:竹风


1、在楼层,和LL相连时,LL在中间暗柱需要布置箍筋;
2、在顶层,和LL相连时,LL在中间暗柱不需要布置箍筋;