答疑:这个地面防水应该提那个量,是1+2,还是1或者2-四川



问题专业:土建

所属地区:四川

提问日期:2022-06-18 21:14:13

提问网友:泝洄丶


四川,土建,答疑:这个地面防水应该提那个量,是1+2,还是1或者2-四川

四周翻起1800mm,遇门窗洞口向外翻200mm,阴角抹成R为50mm的圆弧状;

解答网友:维达詹工


你好:楼地面水平防水面积是否要加立面防水面积,需要将绘图界面设置的楼地面防水卷边高度和工程设置---土建设置---计算设置---选择清单/定额---楼地面---“楼地面立面防水的最低高度值”进行比较。如图:

四川,土建,答疑:这个地面防水应该提那个量,是1+2,还是1或者2-四川

备注:若提总防水面积,只需提取水平防水面积+立面防水面积(大于最低立面防水高度)即可;

若只提立面防水面积,只需提取立面防水面积(小于最低立面防水高度)+立面防水面积(大于最低立面防水高度)即可;

若只提取水平防水面积,需用水平防水面积-立面防水面积(小于最低立面防水高度)。