答疑:安装强电线路回路分析问题,-江西



问题专业:安装

所属地区:江西

提问日期:2022-09-07 00:20:17

提问网友:qcq


 系统图是这样写的:WDZN-BYJ-3x2.5+PE2.5-JDG20-WC-CC

然后编制说明说图纸所有的照明回路上的PE线均为BYJR线。

然后我在用广联达画的时候用多回路识别的时候线型规格填写如下: WDZN-BYJ-3*2.5/BYJR-1*2.5

但是最后出来的连接双联开关的线反而变成了4根线,连接灯具的反而变成了5根线?感觉是广联达多回路识别有问题还是我需要如何调整?    这个线型连接双联开关是几根线呢?连接灯具又是几根线?安装,江西,答疑:安装强电线路回路分析问题,-江西安装,江西,答疑:安装强电线路回路分析问题,-江西

2022-09-07 07:46:31 补充

安装,江西,答疑:安装强电线路回路分析问题,-江西

解答网友:蓝鲸


图纸平面图和系统图设计均无误,只是你理解有问题,双联开关的线路是3根线,即WDZN-BYJ-3*2.5。灯具时4根线,即WDZN-BYJ-3*2.5/BYJR-1*2.5