答疑:1栋楼有4个消火栓主管,在楼顶相连。这算几个调试- 25查看



问题专业:4回答 1栋楼有4个消火栓主管,在楼顶相连。这算几个调试 我来答 收藏 举报 我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》 提交 取消 asfsdfsadfdsf 补充或更正我的问题 提交 取消 asfsdfsadfdsf 完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》 提交 取消 asfsdfsadfdsf 全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}} 当前回答-1 --> 已采纳 幸福像花一样 答题: 92541 被赞: 22369 一次调试 2023-05-15 19:22:05 赞0 回复 0 举报 提问人 六分钟之前 {{smallList.content}} 回复 举报 删除 正在加紧审核中,请稍后查看。 正在加紧审核中,请稍后查看。 您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。 提交 答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复 追问太多啦,答题者也需要休息喔 0"> 还有0 条追问正在审核中,请稍后回来查看 老师解题不易,满意记得赞赏一下喔 求己 答题: 13982 被赞: 4030 消火栓不用系统调试自喷需要 2023-05-15 18:52:33 赞0 回复 0 举报 提问人 六分钟之前 {{smallList.content}} 回复 举报 删除 正在加紧审核中,请稍后查看。 正在加紧审核中,请稍后查看。 您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。 提交 答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复 追问太多啦,答题者也需要休息喔 0"> 还有0 条追问正在审核中,请稍后回来查看 老师解题不易,满意记得赞赏一下喔 大海 答题: 70067 被赞: 52845 消火栓的数量,不是立管的数量。 2023-05-15 19:27:50 赞0 回复 0 举报 提问人 六分钟之前 {{smallList.content}} 回复 举报 删除 正在加紧审核中,请稍后查看。 正在加紧审核中,请稍后查看。 您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。 提交 答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复 追问太多啦,答题者也需要休息喔 0"> 还有0 条追问正在审核中,请稍后回来查看 老师解题不易,满意记得赞赏一下喔 独行者 答题: 42130 被赞: 31153 一栋楼计一次调试 2023-05-15 21:04:48 赞0 回复 0 举报 提问人 六分钟之前 {{smallList.content}} 回复 举报 删除 正在加紧审核中,请稍后查看。 正在加紧审核中,请稍后查看。 您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。 提交 答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复 追问太多啦,答题者也需要休息喔 0"> 还有0 条追问正在审核中,请稍后回来查看 老师解题不易,满意记得赞赏一下喔 您可以邀请专家 回答问题哦! 关注问题 第一时间收到问题答案 不登录显示的回答数 --> 其他类似问题 查看更多 送配电系统调试算个数 请问这个低压柜是4个调试嘛,这调试怎么算的,能讲的通俗一点嘛然后的话,每个楼栋普通和应急主备4个箱子一起,算几个调试,因为主楼的时候已经算了1个系统调试 关于接地测试的问题 地下室防雷利用基础梁内两根主筋通常焊接形成接地网,地下室总共有8栋楼。1.是否套接地装置调试的C2-1210接地网子目 2.如果8栋楼是否按8个系统计价?3每栋楼补打4根接地极,请问补打的接地极是否要算量?4.接地极是否套C2-1209独立接地装置6根接地极以内,补打接地极一栋楼4根总共有36根,套C2-1209应该为多少组?5.这两个定额之间有什么区别,什么情况套?(湖北定额) 请问这么计算消防设备调试费用合理吗? 1、1个学校,有5栋楼,设计安装1个联动控制主机,另外每栋楼安装1个报警联动一体机,共计5台。施工方计算了5次联网系统调试费用,请问这个合理吗?是否只能应该计算一次呢?麻烦各位老师指导下,谢谢!2、另外麻烦说下这个联动控制主机的含税设备采购价大概的费用是多少,具体参数如下(1)规格、线制:JB-LGZ2-FS5050/2000总线制(2)控制回路:2600个点(3)安装方式:落地式(4)内容:含FS-MSL8回路板5块。37U立柜机箱,含系统板1块,总线端子板1块,30V4A开关电源1台,2节24V17Ah铅酸蓄电池,含热敏打印机1台,8点多线手动直接控制输出。 请问下这个消防设备调试费用计算合理吗? 1、1个学校,有5栋楼,设计安装1个联动控制主机,另外每栋楼安装1个报警联动一体机,共计5台。施工方计算了5次联网系统调试费用,请问这个合理吗?是否只能应该计算一次呢?麻烦各位老师指导下,谢谢!2、另外麻烦说下这个联动控制主机的含税设备采购价大概的费用是多少,具体参数如下(1)规格、线制:JB-LGZ2-FS5050/2000总线制(2)控制回路:2600个点(3)安装方式:落地式(4)内容:含FS-MSL8回路板5块。37U立柜机箱,含系统板1块,总线端子板1块,30V4A开关电源1台,2节24V17Ah铅酸蓄电池,含热敏打印机1台,8点多线手动直接控制输出。 请问:关于给排水几个问题,谢谢! 请问:问题1:屋面的实验消防栓有压力表外,还有截止阀吗?截止阀的大小?屋面的实验消防栓是像室内消火栓一样放在消防箱里吗?问题2:自动排气阀与其相连的截止阀大小是一致的吗?问题3:卫生器具,如:大便器,洗脸盆,地漏竖向短管管径是比其排水水平支管小一个等级吗?一般厨卫排水水平支管在楼板下多高设置?算洁具竖向短立管长度时需要减去其存水弯长度和楼地面水泥砂浆及面砖厚度吗? 湖北省天燃气管道安装,垂直运输和脚手架怎算,按那里的计算规则算,建筑与装饰里面吗 安装工程中有个说明,但是没有套定额的,是不是在房建与装饰里面找相关定额?十一、关于水平和垂直运输:1.设备:包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。2.材料、成品、半成品:包括自施工单位现场仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。3.垂直运输基准面:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。我有个燃气管子安装,要把管子从首层运到2楼屋面再安装,高8米,这栋楼层总高70米,8米以上是综合单价,所以不能算垂直运输。请问这个二层的垂直运输怎么计算和套湖北2013定额。帮帮忙了。说的越细越好啊。 相关搜索 搜索这些会对您解决问题提供全新帮助 管消火栓 这里搜比网上搜更专业 超170万定额、图纸、软件问题 严选实战建筑专家提供答案 每日助力10万建筑人解决问题 如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧! 提示 关闭 尊敬的“{{nickname}} ”,您好! 答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台 答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台 您的问题已发布 您的回答已提交 大多数问题会在7分钟内获得回答 ,感谢您的耐心等待 恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。 采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦! 高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励! 查看积分 知道啦 7日内不再提醒 积分奖励在答案审核后到账,以最终积分获取规则为准。 查看答案 超1亿专业优质问答 免费提问 提问快速获得答案 深度交流 和专业大咖深度交流 立即登录 专家榜 数据更新时间 : 2023-05-16 我要签到 天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧 广联达服务微信 服务新干线APP 意见反馈

所属地区:
25查看

提问日期:2023-05-15 18:50:10

提问网友:utopianism


解答网友:幸福像花一样


一次调试




您必须才能评论!

手机扫码、免注册、直接登录

 注意:QQ登录支持手机端浏览器一键登录及扫码登录
微信仅支持手机扫码一键登录

账号密码登录(仅适用于原老用户)