关于消防控制室多线启动消防泵

l2019 分类:设计

请问各位大神:消防控制室多线启动消防泵,是启动每一台泵,每台泵都做多线至控制室,还是启动水泵控制柜(现实中为2台泵由1个控制柜控制)??有规范依据没有,谢谢。

检测规范中要求启动每台泵

7706d85f92353d2

而GB50116第4.3.2没明确说是启动每一台泵。

回复

共1条回复 我来回复
  • 我的头像
    兼职管理员
    “图集吧”已更名为“规范库”,其他是山寨的!
    评论

    多线盘是一对一,从多线盘至对应的每一台水泵的控制箱(二次回路里预留了直接启动的24v有源接口)

    具体可以查以下资料看看

    图集https://www.guifanku.com/biaozhuntuji/438548.html

    规范https://www.guifanku.com/biaozhunguifan/334823.html

     

    54年前 0条评论

手机扫码、免注册、直接登录

 注意:QQ登录支持手机端浏览器一键登录及扫码登录
微信仅支持手机扫码一键登录

账号密码登录(仅适用于原老用户)