关于消防控制室多线启动消防泵 l2019 发布于 2021年11月16日 上午11:23 分类:设计 请问各位大神:消防控制室多线启动消防泵,是启动每一台泵,每台泵都做多线至控制室,还是启动水泵控制柜(现实中为2台泵由1个控制柜控制)??有规范依据没有,谢谢。 检测规范中要求启动每台泵 而GB50116第4.3.2没明确说是启动每一台泵。 回复 共1条回复 我来回复 兼职管理员 “图集吧”已更名为“规范库”,其他是山寨的! 评论 多线盘是一对一,从多线盘至对应的每一台水泵的控制箱(二次回路里预留了直接启动的24v有源接口) 具体可以查以下资料看看 图集https://www.guifanku.com/biaozhuntuji/438548.html 规范https://www.guifanku.com/biaozhunguifan/334823.html 2025年9月27日 下午8:36 0条评论 请 登录 或者 注册 后回复。 相关问题 强电工程里有几个不明白的图例 求大佬指点:配电箱出来的L箱子是什么箱子是控制水泵的吗?rs是什么箱子? 2023年3月9日 下午8:15 1 在一台电脑上登陆了之后,会一直在线吗?还是隔段时间就需要重新登陆? 2021年7月15日 下午1:08 1 广西现行地方标准及图集(补充) 2021年11月8日 下午12:25 1 寻 SY/T 4126-2013 2022年8月12日 下午3:38 2 住宅小区开闭所是否需要安装烟感和温感 2022年6月17日 下午5:43 3 福建省工程建设地方标准目录(2017.8~2021.10) 2021年11月12日 下午4:29 1 规范找不到 2021年9月29日 上午10:35 0 概算定额上线 2022年6月17日 下午12:28 0 学校室外工程有哪些设计规范 2022年5月26日 上午11:44 1 编码规范 2023年3月17日 下午10:45 0