关于消防控制室多线启动消防泵 l2019 发布于 2年前 分类:设计 请问各位大神:消防控制室多线启动消防泵,是启动每一台泵,每台泵都做多线至控制室,还是启动水泵控制柜(现实中为2台泵由1个控制柜控制)??有规范依据没有,谢谢。 检测规范中要求启动每台泵 而GB50116第4.3.2没明确说是启动每一台泵。 回复 共1条回复 我来回复 兼职管理员 “图集吧”已更名为“规范库”,其他是山寨的! 评论 多线盘是一对一,从多线盘至对应的每一台水泵的控制箱(二次回路里预留了直接启动的24v有源接口) 具体可以查以下资料看看 图集https://www.guifanku.com/biaozhuntuji/438548.html 规范https://www.guifanku.com/biaozhunguifan/334823.html 54年前 0条评论 请 登录 或者 注册 后回复。 相关问题 请问,从低压馈电柜到同一层的两个应急箱的出线是怎么走的,是第一种还是第二种 1年前 1 混凝土温度曲线图是在哪个规范或者出处是哪里 6个月前 0 大佬们求助22S204-2 消防专用水泵选用及安装(二)图集 7个月前 0 编码规范 1年前 0 通桥(2021)4362-Ⅴ 时速350公里高速铁路 常用跨度连续梁圆端形实体桥墩(跨度60+100+60m,直曲线) 9个月前 0 求万能的会员分享 T/CECS 120-2021 以及 T/CECS 1031-2022 1年前 4 求国家电网有限公司输变电工程通用设计220kV输电线路杆塔分册 (2022年版) 1个月前 2 进线柜,出线柜,馈线柜 2年前 2 高层施工 2年前 1 高标准基本农田建设标准(TD/T 1033-2021) 3个月前 3