关于消防控制室多线启动消防泵 l2019 发布于 2021年11月16日 上午11:23 分类:设计 请问各位大神:消防控制室多线启动消防泵,是启动每一台泵,每台泵都做多线至控制室,还是启动水泵控制柜(现实中为2台泵由1个控制柜控制)??有规范依据没有,谢谢。 检测规范中要求启动每台泵 而GB50116第4.3.2没明确说是启动每一台泵。 回复 共1条回复 我来回复 兼职管理员 “图集吧”已更名为“规范库”,其他是山寨的! 评论 多线盘是一对一,从多线盘至对应的每一台水泵的控制箱(二次回路里预留了直接启动的24v有源接口) 具体可以查以下资料看看 图集https://www.guifanku.com/biaozhuntuji/438548.html 规范https://www.guifanku.com/biaozhunguifan/334823.html 2025年6月16日 上午4:06 0条评论 请 登录 或者 注册 后回复。 相关问题 规范 2023年5月2日 上午2:08 1 概算定额上线 2022年6月17日 下午12:28 0 港式清单中设备接线预留长度是如何计量的? 2022年2月18日 下午3:17 0 高标准基本农田建设标准(TD/T 1033-2021) 2024年1月7日 上午9:40 3 规范找不到 2021年9月29日 上午10:35 0 为什么好好的会员没了 2022年7月9日 上午11:23 1 寻 SY/T 4126-2013 2022年8月12日 下午3:38 2 求国家电网有限公司输变电工程通用设计220kV输电线路杆塔分册 (2022年版) 2024年9月29日 下午3:05 4 请问谁有2010沪S/T-106一体化生活泵房图集 2022年8月5日 下午8:27 0 高层施工 2021年6月16日 下午8:09 1